脚手架工程质量要求有哪些
脚手架工程质量要求有哪些内容?
在许多施工过程中,为了保证项目的顺利进行往往需要搭设脚手架作为工作平台使用。按照搭设的位置不同、材料不同、构造形式不同,脚手架可以分为不同的类别。但无论哪种类别,都需要按照一定的规范进行搭接,那么,脚手架工程质量要求有哪些内容呢?
脚手架工程质量要求有哪些内容:
1、脚手架必须配合施工进度搭设
一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。
2、允许偏差要求
每搭完一步脚手架后,应符合以下脚手架搭设的技术要求。
(1)、基础技术要求
本工程脚手架部分落在地下室顶板上和室外回填土上,中标后将对顶板和地基承载力进行验收。
(2)、立杆垂直度允许水平偏差
立杆垂直度允许水平偏差25mm。
(3)、间距
步距±20mm,纵距±50mm,横距±20mm。
(4)、纵向水平杆高差
一根杆的两端±20mm,同跨内两根纵向水平杆高差±10mm。
(5)、主节点处各扣件中心点相互距离
主节点处各扣件中心点相互距离≤150mm。
(6)、同步立杆上两个相隔对接扣件的高差
同步立杆上两个相隔对接扣件的高差≥500mm。
(7)、立杆上的对接扣件至主节点的距离
立杆上的对接扣件至主节点的距离≤1/3?h;
(8)、纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离
纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离≤La/39;扣件螺栓拧紧扭力矩40~65N?m,剪刀撑斜杆与地面的倾角45°~60°。
按以上的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
3、立杆搭设要求
(1)、立杆严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用;
(2)、相邻的立杆的对接扣件不得在同一高度内;
(3)、立杆上的对接扣件应交错布置。错开距离:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm。各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;
(4)、立杆顶端宜高出屋面女儿墙上1m,高出檐口上皮1.5m;
(5)、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
4、连墙件的设置
(1)、搭至有连墙件的节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙杆。
(2)、连墙件最大间距。现场应根据实际层高和开间作增强拉结措施,每个连墙杆覆盖面积应控制在≤27m2)。
(3)、墙件的布置。
宜靠近主节点设置,偏移主节点距离不应大于300mm,应从底层第一步纵向水平杆开始设置。当该处设置有困难时,应采取其它可靠措施固定。
(4)、当脚手架施工操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除。
(5)、纵向、横向水平杆的搭设:
1)、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨;接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接时扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内。不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头的中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3,搭接时搭接长度不应小于1m,应等间距3个旋转扣件固定。端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
2)、横向水平杆:在主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4L,且不应大于500mm。使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上。
(6)、纵、横扫地杆的搭设:
1)、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方立杆上。
2)、当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠近坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
(7)、剪刀撑、横向斜撑搭设:
双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,每道剪刀撑跨越立杆的根数为45°时≤7根,50°时≤6根,60°时≤5根;高度在24m以下的双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。本工程剪刀撑的斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定。端扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm,并应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。
(8)、扣件:
扣件连接,螺栓拧紧扭力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m。 在主节点处固定。横向、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件,旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm,对接扣件开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 (9)、栏杆踢脚杆:
作业层栏杆和挡脚杆应设在立杆内侧。栏杆上皮高度应为1.2m,挡脚杆(板)高度不小于180mm,中栏杆应居中设置。 (10)、竹笆片:
竹笆脚手板应满铺,其下纵向水平杆应用直角扣件固定在横向水平杆上。并应等间距设置,间距不应大于400mm;竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。
外墙脚手架搭设完毕并张挂阻燃密目安全网后,经验收合格后挂上“验收合格牌”方可投入使用。
为了保证施工人员的人生安全,不管搭建哪种类型使用哪种材料的脚手架,都必须严格保证其工程质量,符合相关规定要求,绝对不能因为贪图省事或者便宜,省略搭接步骤或在施工过程中使用不合格的材料搭建脚手架,杜绝意外事故的发生。脚手架工程质量要求有哪些内容,是施工者和使用者都必须清楚明白的要求之一。
总结:脚手架工程质量要求有哪些内容?在许多施工过程中,为了保证项目的顺利进行往往需要搭设脚手架作为工作平台使用。按照搭设的位置不同、材料不同、构造...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
#史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构...
More>>
·审理阶段退回补充侦查二次以上了需要怎么处理?
一、审理阶段退回补充侦查二次以上了需要怎么处理?审理阶段退回补充侦查二次以上此时就一定需要以无罪的方式释放该主体,根据《刑事诉讼法》第68条﹑第140条和第165条的规定,补充侦查在程序上有......
·构成商业诈骗罪怎么判刑
在商业往来中,出现诈骗的情况其实也是蛮多的,往往涉及到的金额也比较大,因而给当事人造成的损害自然也比较多。这也就提醒各位在商业往来中,一定要小心注意,虽然自己不会去进行诈骗,但难保......
·恶意拖欠货款会坐牢吗
属于民事纠纷,不会坐牢。但是,如果经法院判决后,有能力执行而拒不执行生效判决,有可能被判刑坐牢。若只是民间借贷纠纷不会坐牢。欠钱不还引发的纠纷属于民间借贷纠纷,民间借贷纠纷是指因借......
·刑诉公诉转自诉案件的规定是什么?
刑诉公诉转自诉案件的规定是什么?刑诉公诉转自诉案件的规定是人民检察院没有提起公诉,被害人有证据证明的轻微刑事案件是属于公诉转自诉类型的案件,刑事自诉,根据《刑事诉讼法》112条规定,是......
·法院审理劳动争议案件的流程是什么
法院审理劳动争议案件的流程是什么1、立案受理原告向法院起诉,应递交起诉状和有关的证据材料,并按照被告人数递交起诉状副本和证据副本。经审查,符合受理条件的,应当即受理,并办理相关立案......
·股权退出违约金最多给多少
一、股权退出违约金最多给多少?
股权退出违约金最多给多少一、股权退出违约金最多给多少?股权退出违约金最多给多少是没有明确的规定的,一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院......
脚手架工程质量要求有哪些
史微微律师
副主任 主办律师 执业5年
19850716853
www.nj64.com
|