工业安装工程质量验收规范有什么规定?
工业工程是从管理的基础上逐渐发展起来的工程技术,好的工业工程可以提高劳动生产率,提高工程效率。工业工程质量安装必须按照法律规定进行规范安装,保证施工质量符合文件的要求,保障施工现场的安全,确保工业工程完工时安全可靠。下文回答了工业安装工程质量验收规范这个问题。
一、工业工程的定义
工业工程(Industrial Engineering 简称IE),是从科学管理的基础上发展起来的一门应用性工程专业技术。工业工程又分传统IE和现代IE。传统IE是通过时间研究与动作研究,工厂布置,物料搬运,生产计划和日程安排等,以提高劳动生产率。
二、工业工程质量安装规范
1、基 本 规 定
a施工现场应有健全的质量管理体系。
b安装工程施工质量应符合设计文件的要求。
c施工质量管理应有相应的施工技术标准规范。
d 施工现场质量管理宜按本标准附录A规定的内容进行检查。
e 安装工程施工质量的检验应符合下列规定:
1 )安装工程采用的设备材料和半成品,应按各专业施工质量验收规范的规定进行检验。
2 )各专业工程应根据相应的施工规范对施工过程进行质量控制,并按工序进行质量检验。
3 )相关专业之间应进行施工工序交接检验。
4 )各专业工程应根据相应的施工规范进行最终检验和试验。
f 安装工程施工质量的验收应在施工单位自行检验的基础上进行。
g隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收。
h检验项目的质量应按主控项目和一般项目进行检验和验收。
i施工质量的检验方法、检验数量、检验结果记录应符合各专业工程施工质量验收规范的规定。
2、施工质量验收的划分
a 一般规定
1) 工业安装工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程和分项工程。检验项目应根据项目的特点确定检验抽样方案,可设置检验批。
2)单位工程应按工业厂房、车间(工号)或区域进行划分。单位工程应由各专业安装工程构成。
较大的单位工程可划分为若干个子单位工程。
当一个专业安装工程规模较大,具有独立施工条件或独立使用功能时,也可单独构成单位工程。
3) 分部工程应按设备、管道、电气装置、自动化仪表、防腐蚀、绝热、工业炉砌筑
等专业划分。
较大的分部工程可划分为若干个子分部工程。
4) 分项工程划分应符合有关专业施工质量验收规范的规定。
5) 当一个单位工程中仅有某一专业分部工程时,该分部工程应为单位工程。
当一个分部工程中仅有一个分项工程时,该分项工程应为分部工程。
b 备安装工程的划分
1)分项工程应按设备的台(套)、机组划分。
2)同一个单位工程中的设备安装工程,可划分为一个分部工程或若干个子分部工
程。
3)特大型设备安装工程,可单独构成单位工程或划分为若干个分部工程;其分项工
程可按工序划分。
c 管道安装工程的划分
1) 分项工程应按管道类别进行划分。
2)同一个单位工程中的管道工程,可划分为一个分部工程或若干个子分部工程。
d 气装置安装工程的划分
1)分项工程应按电气设备、电气线路进行划分。
2)同一个单位工程中的电气装置安装工程,可划分为一个分部工程或若干个子分部工程。
e 自动化仪表安装工程的划分
1)分项工程应按仪表类别和安装试验工序划分。
2)同一个单位工程中的自动化仪表安装工程可划分为一个分部工程或若干个子分部工程。
f 设备及管道防腐蚀工程的划分
1)分项工程应按设备台(套)或主要防腐蚀材料的种类进行划分,金属基层处理可单独构成分项工程。
2)同一个单位工程中的设备及管道防腐蚀工程可划分为一个分部工程或若干个子分部工程。
g 设备及管道绝热工程的划分
1)分项工程中设备绝热应以相同工作介质按台(套)进行划分,管道绝热应按相同的工作介质进行划分。
2)同一单位工程中的设备及管道绝热工程可划分为一个分部工程或若干个子分部
工程。
h 工业炉砌筑工程的划分
1)分项工程应按工业炉的结构组成或区段进行划分。
当工业炉砌筑工程量小于100m。时,可将一座(台)炉作为一个分项工程,也可将两个或两个以上的部位或区段合并为一个分项工程。
2)部工程应按工业炉的座(台)进行划分。较大的分部工程可划分为若干个子分部工程。
3)单位工程应按一个独立生产系统的工业炉砌筑工程(或一个工业建筑物内的工业炉砌筑工程)划分。较大的单位工程可划分为若干个子单位工程。
3、施工质量的验收
a 检验项目合格质量应符合下列规定:
1) 主控项目和一般项目每项抽检处的施工质量应符合相应专业施工质量验收规范的规定。
2 )具有完整施工依据、施工记录及质量检截检验和试验记录。
b分项工程质量验收合格应符合下列规定:
1) 分项工程所含的检验项目均应符合合格质量的规定。
2 )分项工程的质量控制资料应齐全。
c分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:
1) 分部(子分部)工程所含分项工程的质量应全部为合格。
2 )分部(子分部)工程的质量控制资料应齐全。
d单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:
1) 单位(子单位)工程所含分部工程的质量应全部合格。
2 )单位(子单位)工程的质量控制资料应齐全。
e当检验项目的质量不符合相应专业质量验收规范的规定时,应按下列规定进行处理:
1) 返工后的检验项目,应重新进行质量验收。
2 )经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验 项目,应判定为验收通过。
3 )经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能保证安全使用要求的检验项目,可判定为验收通过。
4 )返修或加固处理的分项、分部(子分部)工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
f通过返修后仍不能满足安全使用要求的分部(子分部)工程、单位(子单位)工程,严禁判定为验收通过。
4施工质量验收的程序及组织
a工业安装工程质量验收应按分项工程、分部工程、单位工程依次进行。
b分项工程应在施工单位自检的基础上,由建设单位专业技术负责人(监理工程师)组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。
c分部(子分部)工程应在各分项工程验收合格的基础上,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项目负责人(总监理工程师)组织施工单位和监理、设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收。
d 位(子单位)工程完工后,由施工单位向建设单位提出报验申请,由建设单位项目负责人组织施工单位、监理单位、设计单位等项目负责人进行验收。
e 当工程由分包单位施工时,其总承包单位应对工程质量全面负责,并应由总承包单位报验。
f工业安装工程质量验收记录宜按本标准附录A~附录E中的表格进行。
1) 施工现场质量管理检查记录宜按附录A填写。
2 )分项工程质量验收记录宜按附录B填写。
3 )分部(子分部)工程质量验收记录宜按附录C填写。
4 )单位(子单位)工程质量验收记录宜按附录D填写。
5 )单位(子单位)工程质量控制资料检查记录宜按附录E填写。
根据上文可知工业工程安装验收分为三个部分:单位工程、分部工程和分项工程;验收流程应该先进行分项验收、再分部验收,最后进行单位验收。各个验收过程应该按照文件规定进行验收,保证工业工程的安全和可靠性。
遇到相关问题,欢迎联系史微微律师,手机:19850716853
@史微微律师简介:男,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。具有坚实的法律基础、清晰的逻辑思维和多元复合的知识结构以及多年法律实务经验,熟练掌握国家各项政...More>>
·第二次起诉离婚对方还是不同意如何解决?
法律有时候并不能做到完全的公正,尤其是在“家事”面前,离婚双方如果一方对离婚的一审判决不满意,便可以采取第二次起诉离婚来达到自己理想的结果,但......
·间接故意杀人怎么处罚,间接故意杀人罪要判多少年
故意杀人的主观方面是故意,在司法实践中,故意又分为直接故意和间接故意。但是我国刑法上并没有规定间接故意杀人罪,那么间接故意杀人罪要判多少年呢......
·危化品经营许可证怎么办
危险化学品经营许可证办理流程(按照以下序号顺序办理):1、注册好公司;2、危险化学品经营单位负责人、管理员、两个从业人员的培训;3、生产安全事故......
·一、房屋买卖双方的合同被确认无效后如何处理?
一、房屋买卖双方的合同被确认无效后如何处理?房屋买卖双方的合同被确认无效后的处理方式为:如果对方有过错的可以请求对方承担缔约过失责任,要求其......
·事业单位停薪留职管理规定是怎样的?
事业单位停薪留职管理规定是怎样的?在我国事业单位中,企业职工是可以要求停薪留职的。在停薪留职期间,该员工是不能享受各种津贴、补贴等福利待遇......
·出口合同签订流程需要注意什么?
出口合同签订流程需要注意什么?众所周知,在达成出口贸易协定之后,双方要签订出口合同。签订合同的目的是为了更好的实行,那么就需要在签订的过程......
·生产假冒伪劣口罩和防护服如何处罚
依据我国相关法律的规定,在疫情期间,生产假冒伪劣口罩和防护服的,以生产、销售伪劣产品罪,从重追究期刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百四十......
·公民在异地能办身份证吗?
公民在异地能办身份证吗?可以异地办理,为方便长期离开常住户口所在地的群众就近办理居民身份证,同时创造更加安全的居民身份证社会应用环境,经全面深化......
·离婚后孩子抚养权可以共同抚养吗
离婚后孩子抚养权可以共同抚养吗根据婚姻法规定,在有利于保护子女利益的前提下,父母双方协议轮流抚养子女的,可予准许。所以,离婚后孩子共同抚养是......
·我们都知道现在好多都是二胎的家庭
我们都知道现在好多都是二胎的家庭,但是还是有些家庭会因为感情不合而离婚,也协商孩子一人带一个,那么离婚一人带一小孩要给抚养费吗?这就要根据子......
·建筑电气工程质量验收规范最新规定是什么?
建筑电气工程质量验收规范最新规定是什么?处处离不开用电,更离不开安全、规范用电。我国电气安全事故发生频率距离发达国家的平均水平还有很大差距......